НПП "Мера"

Программное обеспечение НПП "Мера" => Обсуждение ПО Recorder, MR-300, WinПОС, ДФМ => Тема начата: Igor V от 16.01.2017, 12:29:00

Название: Модуль OPC сервера, задать значение переменной.
Отправлено: Igor V от 16.01.2017, 12:29:00
Добрый день!


Подскажите пожалуйста, у нас имеется измерительный комплекс MIC-026 с платой цифрового вывода MC-406. Через ПО Recorder достаточно легко задавать значения, которые будут выдаваться через эту плату. А как быть при работе с OPC-сервером? Допустим, мне необходимо в SCADA системе задавать значение MC-406-{1-5-1}. OPC модуль имеет следующие категории opc переменных: вектора, весь вектор, оценки, скаляры. Где мне найти opc переменную, в которую я могу записывать(не считывать) свое значение через SCADA уровень?


Заранее спасибо.
Название: Re: Модуль OPC сервера, задать значение переменной.
Отправлено: Федор Кротких от 16.01.2017, 16:21:32
Здравствуйте!
Необходимо использовать одну из оценок канала в качестве выходного параметра. Например настроить в SCADA параметр MC-406-{1-5-1}.m как выходной или вход/выход.