Автор Тема: Модуль OPC сервера, задать значение переменной.  (Прочитано 939 раз)

Оффлайн Igor V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
Добрый день!


Подскажите пожалуйста, у нас имеется измерительный комплекс MIC-026 с платой цифрового вывода MC-406. Через ПО Recorder достаточно легко задавать значения, которые будут выдаваться через эту плату. А как быть при работе с OPC-сервером? Допустим, мне необходимо в SCADA системе задавать значение MC-406-{1-5-1}. OPC модуль имеет следующие категории opc переменных: вектора, весь вектор, оценки, скаляры. Где мне найти opc переменную, в которую я могу записывать(не считывать) свое значение через SCADA уровень?


Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 12:31:40 от Igor V »

Оффлайн Федор Кротких

  • НПП-МЕРА
  • *
  • Сообщений: 4
Здравствуйте!
Необходимо использовать одну из оценок канала в качестве выходного параметра. Например настроить в SCADA параметр MC-406-{1-5-1}.m как выходной или вход/выход.