Автор Тема: OPC-сервер для MasterSCADA 3  (Прочитано 1472 раз)

Оффлайн Igor V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
OPC-сервер для MasterSCADA 3
« : 14.12.2016, 11:03:47 »
Добрый день!


Подскажите пожалуйста,
Поставляемый в комплекте с измерительной системой плагин OPC-сервер для Recorder'а настраивается для других OPC-клиентов, например, MasterSCADA3? Или для этих целей существует отдельно устанавливаемый OPC-сервер?


Заранее спасибо за помощь.

Оффлайн BacCM

  • moderator
  • *****
  • Сообщений: 69
Re: OPC-сервер для MasterSCADA 3
« Ответ #1 : 14.12.2016, 14:07:40 »
Если говорить в общем, то всё должно работать. 
На данный момент наши средства поддержки OPC (клиент и сервер) реализуют не все версии протокола OPC. Поэтому с некоторыми SCADA могут быть проблемы, если они так же не поддерживают всех версий протокола.

Оффлайн Федор Кротких

  • НПП-МЕРА
  • *
  • Сообщений: 4
Re: OPC-сервер для MasterSCADA 3
« Ответ #2 : 14.12.2016, 16:54:55 »
Здравствуйте!
Для ПО Recorder OPC-сервер и OPC-клиент существуют только в виде дополнительных плагинов. Для MR-300 OPC сервер и клиент встроены в само ПО.
OPC-сервер и OPC-клиент как в ПО Recorder так и в ПО MR-300 позволяют обмениваться данными с любым другим ПО поддерживающим протокол OPC DA версий 1.0 или 2.0. Довольно редко возникают проблемные ситуации когда какой-либо клиент/сервер не может связаться с Recorder или MR-300, но даже тогда их можно решить.
« Последнее редактирование: 14.12.2016, 16:56:47 от Федор Кротких »

Оффлайн Igor V

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
Re: OPC-сервер для MasterSCADA 3
« Ответ #3 : 15.12.2016, 07:44:40 »


Добрый день, Федор.

Здравствуйте!Для ПО Recorder OPC-сервер и OPC-клиент существуют только в виде дополнительных плагинов. Для MR-300 OPC сервер и клиент встроены в само ПО.OPC-сервер и OPC-клиент как в ПО Recorder так и в ПО MR-300 позволяют обмениваться данными с любым другим ПО поддерживающим протокол OPC DA версий 1.0 или 2.0. Довольно редко возникают проблемные ситуации когда какой-либо клиент/сервер не может связаться с Recorder или MR-300, но даже тогда их можно решить.


Правильно ли я Вас понял, что для обмена данными по OPC интерфейсу, между измерительной системой и например, сторонним OPC-клиентом (SCADA система) необходима программа Recorder?


Заранее спасибо.

« Последнее редактирование: 15.12.2016, 07:47:05 от Igor V »

Оффлайн Федор Кротких

  • НПП-МЕРА
  • *
  • Сообщений: 4
Re: OPC-сервер для MasterSCADA 3
« Ответ #4 : 15.12.2016, 10:38:23 »
Да, Вы правильно поняли. Сам по себе OPC-сервер/клиент применим только вместе с каким-либо ПО, которое регистрирует данные будь то Recorder или MR-300. В зависимости от различных факторов (используемая аппаратура, выполняемые задачи и т.п.) для регистрации измерительных данных используется или Recorder или MR-300. Если в вашем случае это Recorder, то надо использовать его. Не существует отдельно стоящего OPC-сервера/клиента. Если нет Recorder/MR-300, то нет и данных, которые надо передать по OPC
« Последнее редактирование: 15.12.2016, 10:41:37 от Федор Кротких »